8 点让你秒懂基桩低应变检测法步骤
1.资料的收集及现场勘查
2.抽查桩的数量 位置及开始的时间
3.桩头处理
4.传感器的安装
实心桩:传感器安装点宜在距桩中心 2/3 半径处
空心桩:激振点与传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成
的夹角宜为 90°,传感器安装位置宜为桩壁厚的 1/2 处
根据桩径大小,桩心对称布置 2~4 个安装传感器的检测点
5.激振点及锤击振源
现场测试时,多准备几种锤头、锤垫,根据实际情况进行选用。
激振点的位置:
实心桩:激振点位置应选择在桩中心
空心桩:激振点与传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成
的夹角宜为 90°,激振点位置宜为桩壁厚的 1/2 处
激振的要求
激振方向垂直于桩面,激振点平整,激振干脆,形成单扰动
激振点应远离钢筋笼的主筋
激振应通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力锤和软硬适宜的锤垫,宜
用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号,宜用窄脉冲获取桩身上部缺陷反
射信号
6.仪器参数设置
规范对仪器参数设置的要求
时域信号记录的时间段长度应在 2L/c 时 ...