加强变电站电缆沟安全管理
1、存在问题
目前变电站的检测、修理
施工作业的一、二种工作票均无法体现作业人员是否要进入电缆沟及其竖井、需掀开哪些部位的电缆沟盖板、需挖开哪些防火防小动物的封堵点。这样就造成只要办理了变电站的工作票,就可以随意掀开电缆沟盖板进入电缆沟、随意挖开电缆沟内的防火防小动物封堵设施,事后,被挖开的封堵点是否按要求恢复好、作业后沟底留下的垃圾是否清理、盖板是否破损和恢复好,全部失去了监控管理(参见下图)。
2、对策措施
设立“变电站电缆沟安全监控票
”。强制要求在变电站电缆沟内进行施工作
业,必须事先填用
“变电站电缆沟安全监控票
”,并经变电站运转
值班(巡检)人员许可后才能掀开电缆沟盖板进入电缆沟内作业;完工后还需经变电站运转
值班(巡检)人员验收确认后,才能盖好盖板,恢复电缆沟原样。
“变电站电缆沟安全监控票
”应明确作业的具体内容、所需时间、电缆沟所处位置、是否需挖开防火防小动物设施及采取的恢复措施、是否需在电缆内动火及采取的防护措施(应按要求办理动火工作票)、人员在掀开盖板及进入沟内作业应有防范自我伤害和损伤运转
中的一、二次电缆的措施等。另外,对掀开的盖板 ...


雷达卡