仪表装置开工、停工及检修期间管理要求
为了保证仪表设备在装置停工、吹扫、化学清洗、施工、试压、气密、开工等过程保证仪表设备的完好,以及在以上过程中防止仪表设备检测元件超压、超温、超速、腐蚀、仪表电源过载等现象发生,特做以下规定要求:
装置停工时为防止塔器液面反应器紧急泄压突然变化造成液面测量仪表(磁浮子、浮筒、双法兰变送器)元件损坏,工艺人员应及时通知仪表维护人员停用仪表设备或关小仪表取压阀;对于安装磁浮子、浮筒等以浮力原理测量塔器进行蒸汽吹扫时,必须先开仪表负压阀,再开正压阀,最后开排污阀进行吹扫;设备启用时必须先开负压阀,再开正压阀。工艺管道上的压变、差压、双法兰仪表工艺吹扫时必须通知仪表维护人员,在工艺引入蒸汽吹扫前把头阀关闭,正负压阀全部关闭,防止高温损坏仪表。
对于安装管道仪表流量计,如双转子、刮板、金属转子、靶式流量计严禁蒸汽吹扫,防止蒸汽流速过快损坏检测元件;质量流量计、电磁、超声波等检测元件对温度有要求仪表设备也严禁蒸汽吹扫。如果管道必须蒸汽吹扫,仪表设备必须下线,管道安装短节连接进行蒸汽吹扫。测微差压的压变、双法兰液位计、负压表工艺吹扫管线,一些微差压、负压表过压或承 ...