1前言因填筑地固结压密而产生地基沉降导致燃气管线受损,这种灾害的大部分都集中在管线与建筑物的连接处,地基产生不均匀沉降处及接头部位。汕头市华新城燃气管线因地基沉降而导致多处泄漏。
2华新城概况
汕头市华新城为住宅小区,已建住宅
30栋住户1500
余户,1994
年开工,分多期开发建设,其建设用地为月埔镇的水稻田,回填土高度约
3m,大部分用地回填半年左右即开工建设,田地淤泥层深度约
0.8m
。其配套的燃气工程为汕头市燃气建设公司承建并经营,气源为液化石油气,两级调压入户,中压庭院管压力为
0.08MPa
,低压管压力为
0.003MPa
,燃气表和用户调压器分别集中安装于一楼外墙或室外地坪的表箱内,见图
la、b。3沉降损害
根据现场调查,其沉降损害相当严重,两座多层房屋之间的单层建
筑未作桩基处理,现已下沉
20-30cm
不等,从散水坡与房屋连接处测量其沉降量为
15cm
左右,散水坡与房屋水平位移
2-3cm
,部分出地立管接头松开后下沉
10cm
左右,因这种上下和水平方向的位移变化导致燃气表箱部位管线严重变形弯曲,
80%的表箱部位管线螺纹 ...