采区变电所变压器运输安装安全技术措施
一:施工计划概述:依据矿井生产需要,在采区变电所安装一台
1000KVA
变压器(
KBSG-315/10
),为了保障下放及安装工作的安全顺利进行,特编制此专项措。
二.施工单位:
三.技术负责人:
四.现场负责人:
五.参加施工人员:
六.施工步骤及方法:
1、运输前的准备工作:
(1)、315KVA
变压器整体运
输,机电科施工负责人对运输线路巷道的高度及各个起吊点检查,吊装间用来起吊重物的锚杆在起吊前必须进行拉力试验,以确保锚杆的受力效果满足设计要求。
(2)、下放前要严格检查设备装车情况
,确保各连接部位牢固、可靠、重心保持平衡,避免超高、超宽、重心偏移不良现象发生
。(3)、下放前必须对下放路线轨道质量进行检查,轨道构件齐全与否
、牢固,是否有阴阳道等现象。巷道转弯半径是否满足下放大件高、宽的要求。确认符合要求后方可下放。
(4)、下放前必须在回风巷铺设临时轨道,临时轨道必须落在实底上,不得有悬浮
的现象,轨道两侧的杂物要清理干净
.(5)、下放前在主水仓口安装一部
11.4KW
调度绞车,并检查轨道巷及回风巷调度绞车的防爆性能,确保设 ...