处理临时消防材料库漏顶安全技术措施内容
一、概况我矿永久避难硐室救生钻孔与临时消防材料库已经钻通,因钻眼出水量大导致钻孔随直接顶垮落,范围长
2.5米、宽2.3米、高1.7米。经技术科、调度室、安全科现场办公决定,对漏顶处进行维护,为了进一步确保
施工安全,特制定如下安全技术措施:
二、主要技术要求
1、漏顶处采用锚网梁索支护,锚杆间排距为
800mm×800mm
。锚杆采用
Ф20mm×2200mm
左旋无纵筋螺纹钢锚杆;
φ120mm×8mm
金属冲压碟型垫片;
2000mm×1000mm
冷拔丝金属方格网配
φ12mm×2200mm
锚梁联合支护。每根锚杆采用
1节CK2340(
速凝)和1节Z2388(
中凝)型树脂锚固剂。
2、漏顶区前后不小于
5m需采用锚索加强支护。锚索间排距为
0.8m×0.8m
。锚索采用规格为
φ15.24mm
、长6200mm
、最低破断载荷
260 kN
的钢绞线配合锁具、托盘支护;采用的槽钢不低于
16 #
;长度为
400㎜,孔眼直径
16.5
㎜,槽钢外加
φ120mm×8mm
的双金属冲压碟形垫片。锚索的间距为
800mm
,排距为
80 ...