电力电缆施工作业时的安全措施
1.电缆直埋敷设施工之前应该先
查清图纸,再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定电揽敷设位置及确保不损坏运转
电缆和其他地下管线。
2.为了防止
损伤运转
电缆或其他地下管线设施,在城市道路红线范围以内
不应使用大型机械来开挖沟槽,硬路面面层破碎可使用小型机械设备,但应加强监护,不得深入土层。若要使用大型机械设备时,应履行相应的报批手续。
3.掘路施工应具备相应的交通组织方案,做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等严格分隔,并有明显标记,夜间应加挂警示灯,以防行人或车辆等误人。
4.沟槽开挖深度达到
L.5M
及以上时,应采取措施防止土层塌方。
5.沟槽开挖时,应将路面铺设材料和泥土分别堆置,
堆置处和沟槽应保留通道供施工人员正常行走。在堆置物堆起的斜坡上不得放置工具材料等器物,以免滑人沟槽伤害施工人员或损坏电缆。
6.挖到电缆保护板后,应当由
有经验的人员在场指导,方可继续进行,以免误伤电缆。
7.挖掘出的电缆或接头盒,如下面需要挖空时,应采取悬吊保护措施。电缆悬吊应每
1-1.5M
吊一道接头盒悬吊应平放,不得使接头盒受到 ...