据不完全统汁
,全国近十年来发生因电缆着火蔓延成灾的重大事故逾百起
,共计烧毁电缆
32万多米,恢复重建工作耗资大
.费时长,仅少供电量的损失就达
100多亿元。电缆火灾事故还有其特殊的危害
,那就是控制回路失效造成事故扩大
,甚至损坏主设备
,而且修复困难
,长时间不能恢复生产。
电力电缆是发电厂
.变电站维持正常运转
的不可或缺的部分
。电缆在发电厂
.变电站内的广布性
.电缆的易燃性
.电缆着火的串延性
.电缆着火后果的严重性
,使电缆的防火工作受到了电力部门
.消防机构和科研机构的高度重视。鉴于电缆火灾事故的多发性
,有必要对电缆的消防安
全措施再作探讨。
创造良好运转
环境避免电缆绝缘加速老化和损伤
电缆沟.电缆隧道要有良好的排水设施
,如设置排水浅沟
.集水井,并能有效徘水
,必要时设置自动启
.停抽水装置
,防止积水
,保持内部干燥。电缆沟
.隧道的纵向排水坡度值不宜小于
1%~2%,至少应大于
0.5%,防止水.腐蚀性气体或液体及可燃性液体或气体进入。电缆沟
.电缆隧道。电缆隧道宜自然通风
,但当电缆正常负荷使隧道内空气温度大于
40℃~50℃时,可采 ...