地面瓦斯抽放泵站电氧焊安全措施
为了能及时扑灭和阻止火源引燃抽放排空管瓦斯爆炸及向抽放泵站内火焰蔓延,计划在排空管侧安装抑爆装置,在安装时需用进行电氧焊作业,为了进一步确保
施工安全特制定本措施。
施工时间:2022年
6月19日施工地点:地面瓦斯抽放泵站
施工项目:抽放泵排空管管路处安装抑爆装置
施工队组:机修组
施工负责人:贾丑小
一、施工之前
准备事项:
1、施工之前
,施工负责人必须做好安全预想,所有参与施工人员要学习本措施,并在所附措施签字表上签字方可施工。
2、施工之前
,施工负责人必须与调度联系,请示当日值班矿长征得同意后,方可进行施工。
3、施工之前
通风科联系并派专职瓦检员在施工时全程跟随施工。
4、通风科派一名专职瓦检员负责施工之前
和整个施工过程当中
的瓦斯监测,只有当施工地点附近
20m范围以内
瓦斯浓度低于
0.5%
、且无局部瓦斯积存时方可施工。
5、施工之前仔细检查
施工中有关设备,保证设备完好。
6、在施工地点,施工人员配备
2个合格的灭火器、
0.3m3
消防沙、洒沙工具,并且保证有充足的水源。
7、施工之前
,认真清理施工地点附近
20米内可燃物、杂 ...