电工安全技术措施执行细则
停电:1、停电前告知设备运转
和操作人员
2、准确确认停电检测、修理
设备的开关位置
3、停电必须断开断路器和隔离开关,操作应该先
断开断路器后断开隔离开关
4、断路器应拉至试验位置,高压隔离开关(刀闸)操作把手应锁住
5、断开停电设备各侧的变压器和电压互感器及联络电源,防止向停电检测、修理
设备反送电。
6、断开断路器控制电源和合闸电源,确保不会误送电
7、停电操作完毕后应当及时
在各断开的开关位置悬挂
“禁止合闸,有人工作!
”的标示牌
验电:使用相应电压等级的验电器
2、低压验电笔不高于交直流
500V
3、验电前先行在有电处进行试电
4、必须在作业现场进行验电
5、高压验电必须带绝缘手套,人体与带电体保持足够的安全距离
6、雷雨天禁止进行验电操作
7、高压验电器使用之前
必须查看耐压和绝缘测试时间是否过期
放电:1、放电必须在验明并确认设备断电后进行
2、电缆及电容器接地前应逐相充分放电
3、串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。
接地:1、装设接地线应征得运转
人员的许可,方可进行,工作完毕后立即进行 ...