一、在地下、半地下空间严禁使用和存放液化石油气,在地下、半地下空间使用管道天然气的,应当符合下述规定
:(一)室内净高不宜小于
2.2米;(二)应有良好的通风设施,房间换气次数不得小于
3次/小时,并应有独立的事故机械通风设施,其换气次数不得小于
6次/小时;(三)应有固定的防爆照明设备;
(四)必须设置燃气浓度检测报警装置和燃气紧急自动切断阀;
二、室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距
管道和设备
与燃气管道的净距(
cm)平行敷设
交叉敷设
电气设备
明装的绝缘电线或电缆
2510暗装或管内绝缘电线
5(从所做的槽或管子的边缘算起)
1电压小于
1000V
的裸露电线
100100配电盘或配电箱、电表
30不允许电插座、电源开关
15不允许相邻管道
保证燃气管道、相邻管道的安装和维修
2三、用气设备的布置应当符合以下
要求:(一)用气设备之间及用气设备与对面墙之间的净距应满足操作和检测、修理
的要求;
(二)用气设备与可燃或难燃的墙壁、地板和家具之间应采取有效的防火隔热措施。
四、使用管道燃气的,燃气用具与管道之间的连接宜采用燃气用不锈钢波纹软 ...