地面变电所停电切换回路安全技术措施
根据煤矿安全规程要求,主扇风机每月要进行1次
切换,且在20分钟内
完成切换;并定期对主扇风机进行保养,为了进一步确保
切换及停送电过程当中
能够安全、准确、及时的操作,特制定以下安全技术措施:
一、操作步骤:
1、正常切换
①1号风机转换
2号风机切断1号风机电源
→关闭1号风机风门
→开启2号风机风门
→启动2号风机②2号风机转换
1号风机切断2号风机电源
→关闭2号风机风门
→开启1号风机风门
→启动1号风机2、特殊情况切换
①煤风Ⅰ线转换煤风
Ⅱ线(煤风
Ⅰ线、2号风机同时故障)
切断煤风
Ⅰ线→将联络柜母联
→煤风Ⅱ线合闸→关闭2号风机风门
→开启1号风机风门
→启动1号风机②煤风Ⅱ线转换煤风
Ⅰ线(煤风
Ⅱ线、1号风机同时故障)
切断煤风
Ⅱ线→将联络柜母联
→煤风Ⅰ线合闸→关闭1号风机风门
→开启2号风机风门
→启动2号风机二、安全措施及要求
1、正常供电方式:由公司变电所煤风
Ⅰ线和煤风
Ⅱ线担负八号井主扇供电负荷,两路属于一用一备状态,特殊情况时,严格按照
停送电制度执行,认真仔细填写
工作票后方准合闸。
2、当煤风Ⅰ线突然停电,主 ...