地面变电所设备操作章程
1.值班人员必须经过专业知识培训
和现场实际操作实习,经考试合格,方可担任值班工作,值班人员必须熟悉和掌握本变电所的供电系统、运转
方式和设备性能,熟悉和掌握《供用电安全规程》的有关规定。
2.操作前的检查
2.1对检测、修理
线路送电,值班员必须查明现场情况,如检测、修理
人员是否撤离,接地线是否拆除,常设遮栏是否恢复等。
2.2对各用电线路送电,值班员必须查明开关,线路等是否良好,是否后有人工作。
2.3对双回并列运转
或带电倒闸时,值班员必须查明是否定相,定相后有无变动。
经查证无误后,方可按停送电制度进行送电操作。
3.停送电操作程序及操作制度
3.1停送电操作程序:
3.1.1
停电操作,必须按照油开关、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关程序进行,送电操作程序与此相反,严禁带负荷拉、合隔离开关。
3.1.2
停主变时,应该先
拉负荷侧油开关、隔离开关,后拉电源侧的油开关、隔离开关,送电操作与此相反。
3.1.3
停进线一回或二回电源开关,事前必须先检查母线联络开关是否合好,联络开关合闸后,方可停一回电源。
3.2停送电操作制度
除紧急情况(事故处理)外,在 ...