一、低压配电盘(柜)的检测、修理
:1、在停电的低压配电盘、配电箱和电源干线以及低压电动机和照明回路上工作,应填写检测、修理
工作票,并须至少有两个人
进行,有专人负责。
2、在停电的低压配电装置和低压导线上工作之前
,必须将检测、修理
设备的各个方面电源断开,取下可熔保险器,在刀闸操作把手上挂
“禁止合闸,有人工作
”的标志牌,工作之前
必须验电。
3、更换保险器必须停电,操作时应穿绝缘鞋。
二、在继电保护、仪表等二次回路上的工作
1、不论直接在高压回路上或经过仪表变压器的表计和继电器,一切检查、调整、拆卸、修理和安装等工作均应当遵守下述规定
:⑴、在高压遮拦内或在导线带电部分小于安全距离
0.7米以内进行工作,
应填写检测、修理
工作票,并履行停电和装设地线手续。
⑵、对连接于电流互感器或电压互感器二次线圈并装在通道上或配电盘上的继电器和保护装置,可以不断开所保护的高压部分,但要采取对应的安全措施
。⑶、在全部或部分带电盘上进行工作,应将检测、修理
设备和运转
设备以明显的标记隔开。
⑷、在保护盘上或附近进行钻孔等振动较大的工作时,应 ...