6KV电机检测、修理
作业安全技术操作章程
一、停电:
1、在检测、修理
电机前,必须办理停电检测、修理
报告,按停电程序进行停电。
2、此项工作必须由已获得选煤作业电气合格证的电工人员进行操作,专人监护,一人操作。
3、确认应检测、修理
的设备名称及设备号。
4、拉闸后,打开门确认高压动触头与静触头三相全部脱开,红色隔离绝缘板已落下。
5、用接地线将负荷侧放电,坚持先验电后放电的原则。
6、用高压验电器在有电的同一级电压的导体上检验其性能完好后,然后检查动触头是否带电。
7、锁上开关,挂上安全警示牌。
8、现场启动,检验启动不了,然后将现场按钮压下,并可靠闭锁,方可检测、修理
电机。二、正常检测、修理
:1、检测、修理
高压电机和启动装置时,应该做好
以下安全措施:
⑴、检查周围环境安全,清除设备积尘,及起吊装置的安全可靠。
⑵、打开电机接线装置时,需再次放电、验电。
⑶、拆开后的电缆头,必须三相短路接地,并避免浸入水中。
⑷、做好防止其带动的机械(如水泵)引起电机转动的措施,并在阀门上悬挂
“禁止操作,有人工作
”的标志牌。
⑸、检测、修理
工作至少有两个人
进行。2、电动机的引出 ...