仓库设施、用电、消防安全要求
仓库设施安全要求
1仓库各种建筑的布局应当符合安全管理的原则
,危险品库、库用油库
(罐)、封存车间、检测、修理
车间、木工房等
,应与周围建筑保持足够的安全距离
;库区、技术区内不得设置伙房
2山(林)区仓库在库区周边应当开设防火隔离带
,宽度不小于
5米。3地处雷区的仓库和储存易燃然、易爆物品的库房
,安装避雷装置
,覆盖率100%;
每年雷雨季之前
,应对避雷装置的接地、冲击电阻装置进行检查测试
,电阻不得大于
10欧,不符合要求的快速进行处理
。4仓库应当铺设消防管道
,安装消防栓
;根据情况
,在适当位置设置消防水塔
(池)、砂池、消防站
;按标准配备消防车和其它灭火器具。
仓库用电安全要求
1仓库用电
,应当符合安全要求
,禁止超负荷用电。
2库房的电源总闸
,应当设在库外
,并符合安全防雨要求
;库房、车间内设置分闸
,符合防爆、防火要求。
3库内电线必须明敷
,使用金属或硬塑料套管
,易燃易爆场所只能使用金属套管
,不得在闷顶架线。
4库内应当采用安全、防爆的照明装置
;各种装置
,应安装在通道上方
,与器材架柜、堆垛保持一定的安全距离
5 ...