搭设及拆除跨越
35KV
以下电力线、通讯线、一般公路、铁路跨越架的安全要求
1、重要的越线架及高度超过
15m的越线架应有施工技术部门提出搭设方案,经过审批通过后实施
。2、越线架的中心应在线路的中心线上,宽度应超过新建线路两边各
2米,且架顶两侧应设外伸羊角
,羊角外伸长度不小于
2米.3、搭设或拆除越线架应设专人安全监护,高空人员必须按要求使用安全防护用品。
4、搭设越线架前,施工人员要了解被跨越点的基本情况对特殊位置的越线架要采用特殊措施进行施工。
5、重要越线架要经验收合格,悬挂醒目标志后方准使用。
6、越线架立杆应垂直,埋深不小于
0.5米,(遇有水田等土质条件不好的地带施工立杆埋深应不小于
0.8m)
且坑底部应夯实,鉴于江南地区土质松软架体底部必须绑扎扫地杆,以增加架体的稳定性。
7、越线架两端及每隔
6-7根立杆应设剪刀撑、支杆或拉线,其对地夹角不得大于
600,支杆埋入地下的深度不得小于
0.3m
。8、越线架立杆间距
1.5m
,横杆间距
1.2m
。9、越线架
封顶采用尼龙绳或杉杆,间距为
1-1.5m
。10、向上传送架杆应用绳索拴住架杆两端传递。
11、跨电 ...