电动调节阀常见故障处理方法
电动调节阀与气动薄膜调节阀相比,具备
动作灵敏可靠、信号传输快速
和传送距离远等特点,便于使用在气源安装不方便的场合。公司三台
ZAZN
电动调节阀,用于三台
10t锅炉控制上水的调节。在恢复锅炉减温系统时,也选用了一台
ZAZN
的电动调节阀。电动调节阀的故障现象多种多样,如:
1.电机不转
原因:电机线圈烧坏。如使用环境不良,进水或渗透有腐蚀性的气体而造成短路或电机转子卡死不动,电机线圈就发热、烧坏。
判断故障方法:用万用表测量电机引出线正、反和零线之间的电阻,正常值约为
160Ω
,如偏差过大或过小
,就证明线圈已烧坏。
2.两个微动开关位置不当
当调节阀动作时,带动反馈连杆移动,行程至零点和满度时,微动开关应关闭,使电流不会流过电机,从而达到保护电机的目的。如微动开关位置过开,使阀杆动作已达零点或满度时仍不能断开,电流继续通过电机,但此时电机已无法转动,将会造成电机堵转烧坏。
处理方法是移动微动开关位置,使之与阀杆行程位置相对应。
3.分相电容失效或被击穿。分相电容如果坏了,电机不会启动。
4.电动调节阀一动作就引起保险丝熔断
原因:电机线圈漆包线绝 ...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号