低压配电房安全操作章程
技术原则:不得带负荷拉合刀闸
停(送)电操作程序:
一、合闸送电操作规范:合上低压侧总刀开关
——合上低压侧总空气开关
——合上各分路刀开关及负荷开关。
1。非专职电工不得进行合闸操作作业。
2.合闸前,应断开各分路全部空气开关。
3.确定整个线路无人进行操作,无短路现象。
4.合闸后检查各表指示,并观察
5分钟。二、停电操作规范:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀
——断开低压侧总空气开关
——断开低压侧总刀开关。
1.断开各分回路的空气开关,拉下各回路刀闸开关。
2.断开低压配电柜总开关。
3.挂好禁止合闸标志。
市电—发电转换操作程序:
(1)有自动投入功能的市电
—发电供电系统。
市电停电数秒钟后,发电机启动并建立电压,电气联锁装置动作,线路自动转入发电供电。此时,电工对中央空调、分体空调等设备,以及需人工转换的部分线路进行手动转换。
市电恢复后,对于上述设备、线路再行转换及重新启动。转换操作应参考
“停送电操
作顺序”进行。(2)无自动投入功能市电
—发电供电系统。
市电停电时,手动启动发电机,待电压稳定后,逐级依次进行转换。市电恢复后,则依照与之相反的顺 ...