电力工安全操作章程
1、立杆时必须要使用
滑板、叉杆,支杆要支撑在地面上。坑内有人时严禁移动或转动电杆,有雷雨、浓雾、六级及以上大风时,严禁组立杆塔。
2、组立杆塔的指挥者,应当由
技术熟练、有经验的人员担任,指挥信号应统一、准确、清楚。
3、组立杆塔使用的绞车、滑车、绳索、抱杆等机具应检查合格之后
方可使用。使用的卡环应使长度方向受力,抽销卡环应防止销子滑脱。
4、立杆塔时地锚应牢固,主牵引地锚、塔杆中心、抱杆顶及制动地锚四点必须在同一垂直面上。
5、参加立杆的施工人员必须佩戴安全帽。
6、吊车组立杆塔时,应加三方拉绳,立正回填夯实后方可撤去拉绳。
7、拉线安装后与地面平面夹角的设计偏差
35KV
以应大于
1度,10KV
以应大于
3度。8、放线时线盘支架应放稳,两个支架受力均匀,线盘轴杠应当保持
水平,作业中应设专人防护。跨越通信、电力线路时应搭设越线架。
9、导线在展放后必须检查有无磨伤、断股、扭曲、金钩、断头等现象。
10、不同金属、不同规格、不同绞制方向
的导线严禁在档距内连接。
11导线架设后,导线对地及交叉跨越距离应当符合设计规范和要求
。12、电力沿线的障碍物、应砍伐 ...