基础大体积混凝土的裂缝控制
基础大体积混凝土裂缝控制是建筑施工的一个难题,本文通过某办公楼工程基础混凝土浇筑实践的分析,从原材料、混凝土配合比设计、结构构造和施工养护措施等多方面对其进行探讨,同时提出一些经过实践检验,行之有效的裂缝控制措施。
一、工程概况
该工程总建筑面积71797平方米,地下2层,地上37层,裙楼4层,总高度154.4米,为内筒外剪超高层结构。基础混凝土6300立方米,主楼、裙楼部分底板厚度为2.5米,核心筒底板最大厚度为6.3米。浇筑期间气温18℃~36℃。为了进一步确保混凝土工程质量,严格控制超规范裂缝出现,我们采用综合控温防裂措施,取得比较理想的效果。
二、主要控温防裂技术措施
1、严格控制原材料质量。浇筑前所有原材料均按有关规范抽检其质量指标。浇筑过程当中,由施工单位不定期抽检商品混凝土搅拌站所用原材料质量,发现问题及时纠正。
2、按高性能混凝土确定配合比。该工程原设计用42.5R普通硅酸盐水泥配制C40混凝土,考虑到核心筒底板最大厚度达6.3米,采用42.5R普通硅酸盐水泥水化热较高,而且从高性能混凝土的观点出发,采用32.5R普通硅酸盐水泥可以满足强度要 ...