SO2鼓风机操作章程
1.工艺指标
1.1稀油站润滑油压力(表压)
油泵压力0.
2MPa <P<0.4MPa
供油压力
>0.12MPa
备用泵起停压力
>0.2MPa
最低压力
>0.1MPa
1.2供油温度
≯50℃
正常38~43℃1.3电机电流
<33A
1.4轴瓦温度(缺具体温度参数)
鼓风机<55℃
到60℃时紧急停车
电机温度
<55℃
2.开车前的准备
2.1详细检查鼓风机各部件、管线、阀门、电气、仪表齐全与否
好用;检查风机、电机地脚螺栓、联轴器螺栓是否松动,检查联轴器同轴度和两半联轴器轴向间隙是否均匀,清除附近杂物。
2.2通知电工检查电机绝缘、电源线和接地线是否牢固、正常,安全装置是否正常。
2.3检查油润滑系统是否畅通,油位、油压、油温、油质是否符合有关规定要求
(油箱年内加注
32#汽轮机油)。检查轴承润滑情况,各处温度计齐全与否
。2.4检查冷却水有无堵、漏现象,打开冷却水,观察出口是否有水流出,根据油温要求适当调整。
2.5检查所有阀门,
确保灵活好用,关闭进口阀门、付线阀稍开、全开出口阀门,以减轻起动负荷。
2.6风机盘车是否灵活有无异音,盘车一圈以上 ...