电缆识别及路径探测仪安全操作章程
1、主题内容和适用范围:
本标准规定电力电缆故障测试仪安全操作要求
适用于公司电力电缆故障测试仪作业
2、工作之前
的注意事项:
2.1、使用电力电缆故障定点仪之前必须认真阅读该型号电力电缆故障定点仪的《使用说明书》、《维护保养说明》,熟悉电力电缆故障定点仪的一般结构、性能,严禁超性能使用。
2.2、必须在用户端发射信号,如果在变电室段发射信号,将在所有出线上均注入信号,造成无法区分目标电缆。
2.3、电缆带电,接线必须由具备
相关资质或资格的电力工作人员操作。
2.4、接地钎位置的选择:为了进一步保证
输出效果,应将接地钎打在距离管道
5m之外,而且接地线应尽量和管道方向垂直。
2.5、如果零线在用户端不接地,则优先使用零线注入信号。
2.6、低压电缆的护层可能不连续,如果护层注入信号太弱,或探测过程当中
在电缆路径某处信号中断,可换用零线
/地线进行注入。
2.7、由于所有出线的零线
/地线或护层在变电室并联,所
以其他电缆出线上会有部分电流被分流,也能探测到信号,但强度较弱,实际测试中应当注意
区分。2.8、探测高压运转
电缆时,如 ...