井下电缆敷设管理规定
1、井下所有掘进巷
,回采巷的电缆均敷设在巷道上帮
,所有斜巷的电缆均敷设在巷道水沟侧;
2、井下电缆敷设时必须要使用
电缆钩吊挂,电缆钩悬挂点间距为
1m,同钩电缆驰度一致,电缆钩悬挂点必须保持在同一水平线上,且同一巷道内的电缆钩的规格尺寸必须保持一致;电缆吊挂高度
,最下面一根电缆的钩头距轨道面的距离为
1.8m
;敷设的电缆距轨道水平距离不得低于
600mm
;3、井下敷设的电缆、通讯信号电缆不得吊挂在风水管路上,电缆与风水管路敷设在巷道同一侧时,必须敷设在管路上方
0.3m
以上的位置,敷设的电缆必须与巷道内的瓦斯抽放管路分挂在巷道的两侧,井下带电电缆不得盘圈或盘
“8”字形;电缆钩内电缆的排列
:由上到下按
照最上面的钩头为通信和信号等小电缆线
,其次为高压电缆
,低压电缆顺序
,不允许随意
窜钩吊挂;
4、井下高、低压电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于
0.1m
,高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于
50mm
;5、井下巷道内敷设的电缆,沿线每隔
200m
、拐弯处、分岔处以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边均应 ...