GT-501
电缆综合测试高压信号发生器安全操作章程
1、主题内容和适用范围:
本标准规定
GT-501
电缆综合测试高压信号发生器安全操作要求
适用于公司
GT-501
电缆综合测试高压信号发生器作业
2、工作之前
的注意事项:
2.1、使用GT-501
电缆综合测试高压信号发生器之前必须认真阅读该型号
GT-501
电缆综合测试高压信号发生器的《使用说明书》、《维护保养说明》,熟悉
GT-501
电缆综合测试高压信号发生器的一般结构、性能,严禁超性能使用。
2.2、装置应水平放置,接线正确牢靠。
2.3、输出引线与电容和电缆要可靠连接,否则连接点会有放电现象,影响故障测试,并且放电时产生的电弧将烧坏测试钳甚至危害到操作者。
2.4、仪器壳体要有可靠地保护接地,并应与电缆接地分开,操作时尽量不要接触装置的金属部分,以防止壳体上感应的电压对人体产生危
害。2.5、尽管装置在断电后有自动保护功能,装置使用完毕后
拆线前一定要用放电棒再次进行放电,确认线路无电后才能拆除测试线。
3、使用方法:
3.1、接线:
电缆端子接被测试电缆导体,电容及接地端子接电容的高压和低压侧接线端子,电容的低压 ...