交换站操作章程
(1)运转人员负责交换站内的设备运转
,定时巡检(每小时
1次),按照相关规定
填写《交换站运转
记录》。
(2)运转人员必须要严格执行
开机、停机时间。做好开机前的准备工作,发现重大问题时及时上报
工程部主管,待处理好后方可开机。
(3)运转前:仔细检查
交换器及各类附属设备,检查进出水阀门是否打开、安全阀是否正常、设定温度数值是否在要求范围以内
。(4)送汽/送水程序:
①汽——水交换:确认循环水系统正常运转
→检查冷凝水疏水阀、紧急泄水阀正常
→启动紧急泄水阀
→慢慢打开蒸汽阀
→排净蒸汽管道内冷凝水
→关闭紧急泄水阀
→启动冷凝水疏水阀
→徐徐向交换器送入蒸汽
→检查设备运转情况
。②水——水交换:确认二次循环水系统正常运转
→打开一次回水阀门
→打开一次供水阀门
→检查设备运转情况
。运转人员根据工程部(设备设施主管部门)的动力调度命令调整供热水的温度(各物业公司根据各自实际情况确定调度令发布人、不同天气下出水温度)。
(5)停止运转
:①汽——水交换:缓慢关闭蒸汽阀门
→循环水系统
继续循环
→水温降至
50℃以下→关闭循环泵(如果系统长时间停运,应将系统循 ...