LNG出液气化,供应系统操作章程
1、先确定LNG储罐液位,根据输出量确定使用
LNG储罐位号。
2、关闭水浴式气化器旁通阀,开启气化器进、出口阀,并启动锅炉蒸汽加热系统。
3、开启气化器出口阀后管路所有阀门和安全阀根部阀。
4、先缓慢开启
LNG储罐出液根部阀,确定出液气动紧急切断阀已经开启,然后依次开启储罐至气化器的所有阀门,并确定水浴式气化器的进口阀和出口阀关闭、旁通阀开启,然后缓慢开启气化器进液阀。
5、缓慢开启储罐空温式增压器供液阀,当管外出现霜雾时,缓慢开启增压回路出气阀,再逐步开启储罐根部增压气相气相阀,再逐步开大出气阀,直至气化量达到要求后,稳定阀门开启程度,进入储罐增压。如果空温式增压器不能满足出液要求,则投入使用水浴式增压器,按水浴式增压器操作章程
操作。6、通常连续出液时,回流阀为常开,当向储罐进液时,关闭此两回流阀。
7、正常运转
状态下,注意观察下列有关指标:
⑴LNG储罐压力、液位;
⑵出站调压器入口压力值;
⑶出站调压器出口压力值;
⑷气化器出口温度;
8、如果出现以外情况,首先切断储罐的出、入口等紧急切断阀,在做相应处理。