YGL有机热载体炉安全操作章程
一、上班前穿戴好工作服、手套。开关阀门要轻缓,头部不要正对阀盘。
二、用火枪挑炉渣时,不要捅坏炉墙上的耐火水泥,工作要仔细认真。
三、一旦发生停电,循环泵停止运转
,要快速
开启自备电源,若没有自备电源,应快速
打开冷油转换阀门,同时进行湿煤压火或紧急停炉处理。(此过程应在五分钟内完成)
四、锅炉房应当保持
清洁,房内不要堆放其他杂物。注意室内照明,压力表应有良好的照明,使司炉工看得清楚。
五、有机热载体炉司炉工,每小时检查和记录内容:
1、热载体进炉压力、温度,出炉压力、温度;过滤器前后压力;循环泵进口压力与出口压力,循环流量。
2、锅炉本体有无鼓包变形和
渗漏;炉膛燃烧情况如何。
3、炉排、出渣机、鼓引风机运转情况,油位、冷却水是否正常;除尘器及排烟温度是否正常。
4、膨胀槽液位应正常,膨胀槽内热载体温度应低于
70℃,贮油槽内是否有热载体;能否向高位槽补油;注油泵是否正常。
5、管道、阀门有无泄漏。
6、巡检
路线:电控柜
-炉前压力表、液位计
-炉排减速机构
-热载体炉本体及炉膛燃烧情况
-出渣机、空气预热器
-鼓风、引风
-高位膨胀槽
-循环油 ...