DZL(W)蒸汽锅炉安全操作章程
一、保持锅内水位正常,蒸汽压力稳定,供气开关阀门要轻缓,保持锅炉房的整洁,做好交接班工作。
二、锅炉内水位保持在正常水位
±45毫米范围以内
,不得高于最高或低于最低水位。如水位静止不动则水位表内可能有堵塞情况,应当立即
冲洗。三、司炉人员每班须冲洗水位表一次。如果发现
水位表漏水、漏汽时,应上紧填料,如玻璃模糊不清或水位线看不准时,虽经吹洗,仍没有效果时,应予更换。两只水位表,其中一只损坏,应当立即
修理,两只同时损坏,应当立即
停炉。四、每班至少应对每台给水设备启动一次,检查设备是否运转
正常,如有故障,立即进行维修
。五、压力表弯管每班应冲洗一次,检查压力是否正常,如果发现
表面玻璃破碎、读数不准等缺陷,应当立即
更换,压力表装用后每隔半年
至少校验一次。
六、定期对安全阀做手动
的放气试验。
七、每隔半月左右,应对炉排装置及减速机注油一次,防止损坏。
八、锅炉房应当保持干净整洁
,清除锅炉房内的积水,锅炉房里叶不准堆放其它东西,经常检查锅炉及锅炉房附属设备,发现情况快速进行处理
,保证锅炉设备安全运转
。九、接班的司炉人员要在规定时间前到达锅炉 ...