武汉钢铁XXXX有限公司
危险源控制点登记卡
单位(签章):烧结厂
危险控制点名称
脱硫氨稀释器
级别:C编号:013C10001
主要危险物质或能量
液氨、氨水
事故类别
中毒、爆炸、冻伤、灼伤
所在车间
烧结附属厂
序号主要危险因素
控制措施内容
1劳保用品穿戴不规范,人员精神状态差。
1.1按照相关规定
穿戴安全帽、工作服、劳保鞋、口罩等劳保用品,卸氨操作时现场需备好防护服、呼吸器、灭火器、消防水带,准备应急药品;
1.2确认人员上岗之前
未饮酒,已安全交底,精神状态良好。
2作业前相关设备未停电,启动设备前未检查确认
2.1作业前在中控室和电工处办理相关设备停电手续;
2.2中控室用扩大器广播三遍,停顿
20秒,确保无误后
,方可启动设备。
3设备安全设施、工具备
缺陷3.1检查爬梯完好;
3.2检查各项作业工具、起重设施及消防设施齐全完好。
4管道、阀门漏氨或氨水槽炸裂漏氨
4.1检查固定式报警器是否报警;
4.2检查时携带便携式氨检测仪;
4.3检查管道、阀门、仪表接头处、氨稀释器本体等无泄漏;
4.4检查仪表、程序及卸氨操作过程;
4.5处 ...