4#采区全风压排放瓦斯安全技术措施
我矿4#采区进风通路、回风巷(
A-B段)于2022年
2月16日早班10点形成全风压通风系统,因
4#采区运输下山底部积水堵塞巷道断面,导致
4#采区无法形成负压通风系统,采区内积聚大量瓦斯,为此矿研究决定对运输下山底部积水进行设泵排水,利用全负压通风系统对
4#采区进行瓦斯排放。
一、排放时间:二〇二二年
二月日二、排放范围:
4#采区全部巷道
三、影响范围:
4#采区、回风立井井筒
四、4#采区瓦斯参数:
预计瓦斯浓度:
50%,巷道总长度:
3645m
,巷道平均断面:
8.5m2
,预计瓦斯积聚总量:
15500m3
,计算瓦斯排放时间:
T={[
(3645×8.5
)×50%/0.7%]-3645×8.5}/1000=2183min
(37h)五、排放瓦斯顺序:
4#采区瓦斯考虑分两步进行排放,
①变电所至北四顺槽段
②北四顺槽至轨道上山车场顶部
六、排放瓦斯方法:利用矿井全风压系统排放
七、排放瓦斯领导小组
组长:李学银
副组长:张建新
孙宪福王华春成员:高兵兵
付年才郭改平付树全田玉琳高永强当班瓦斯员
通风工程工
八、排放瓦斯安全技 ...