高压铠装电缆安全技术措施
一、工程概况:
由于本矿供电的需要,现需从
10KV
新变电所高压配电室的地面生产柜取电源,供转载楼下的
KBSGZY500KVA
的移动变压器,作为主斜井皮带的专用变压器。
为了进一步确保
此项工程顺利进行,现需人工从电缆沟铺设
YJV35mm2
的10KV
高压铠装电缆。共需铺设
170米。为了进一步确保
安全,特制定此项安全技术措施。
二、:编制依据
1、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(
GB52022-05
)》2、《电力工程电缆设计规范》。
三、施工准备:
1、首先打开电缆沟的预留口,确保通风正常,通风
3小时间后才能进行作业。
2、所有材料规格型号及电压等级应当符合设计规范和要求
,并有产品合格证书。
3、电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。
电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。
5、10kV
电缆应当事先
作耐压和泄漏试验,试验标准应当符合
国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用
2.5kV
摇表测量绝缘电阻是否合格。
6、各种金属型材料不应有明显锈蚀。所有紧固螺栓,均应采用镀 ...