1事故概况
2022年
1月,220kV
董家湾站年度预检及一台
220kV
开关大修,全站停电。
21日修后恢复供电,半小时后即
22日凌晨,
140开关保护装置故障告警
(当时140开关作110kV
母联运转
方式),主控屏上开关位置指示灯红灯亮平光,绿灯闪光,事故音响报警;
140保护屏上,三相操作箱上
“合位监视
”,“跳位监视
”灯亮,保护装置显示
“DIERR0021”
(开入量异位错误)。
值班人员进行汇报
调度后,在调度的指挥下,对运转
于110kVⅡ
母上的165开关和168开关热倒至
110kVⅠ
母后,断开
140开关,10多分钟后,主控屏上
140间隔“直流电源消失
”,“控制回路断线
”,“压力降低禁止跳闸
”,“压力降低禁止重合
”4块光字牌亮。运转
人员到开关现场检查,发现机构内冒烟,立即断开油泵电源开关,取下控制保险。
2故障分析
该站110kV
线路采用
CSL162B
数字式线路保护装置和
ZSZ-11S
三相操作箱。事故后现场检查,发现
140开关机构箱内合闸线圈烧毁,三相操作箱内
2号压力插件和
4号位置插件均有 ...