#1炉省煤器附近受热面发现有泄漏,为尽快冷却低温段受热面处理缺陷,同时防止高温段受热面过快冷却造成氧化皮大面积脱落,特制定如下技术措施:
一、各煤斗白班开始停止上煤,当煤斗低煤位时随时对煤斗进行补煤,保持所有煤斗在低煤位。为了进一步保证
机组再次启动时小油枪正常运转
,1F斗补南烨煤,
1A斗补其他挥发份相对高的火车煤。
二、机组停机前锅炉进行1次
全面吹灰。
三、机组正常滑压降负荷到
350MW
,保持下层四台制粉系统运转
。在该负荷下以
1℃/min
的速度将主蒸汽温度降低至
545℃
、再热蒸汽温度降低至
525℃运转
2小时。四、机组正常降负荷至
350MW
负荷,将辅汽切换至二期供给。
五、解除协调方式,降低机组负荷至
300MW
。在此期间继续以
1℃/min
的速度将主蒸汽温度降低至
525℃
、再热蒸汽温度降低至
505℃,
主汽压力以
0.05MPa/min
的速度降至
10MPa运转
1小时。六、机组在350MW
负荷降300MW
负荷过程当中
保持一台汽泵在自动状态、一台汽泵再循环解除自
动然后渐渐
停止一台汽动给水泵运转
。七、继续降低机 ...