#1机组UPS主回路故障小旁路运转
的措施为了确保
#1机组在UPS装置逆变器故障致主回路停运,小旁路运转
的方式下安全稳定运转
,防止由于
380VⅠB
段、保安
ⅠB2失电或在启、停设备及厂用电系统重大操作时引起
380VⅠB
段、保安
ⅠB2段电压波动而造成
UPS旁路电源失电事故,特制定下列措施
:1、#1发-变组并网时应当严格按照运转
规程规定,尽可能调整发电机的电压、频率与系统一致,以减小冲击。
2、#1机组厂用电切换时,应尽量减小同期点两侧的电压差,必要时可通过调节发电机出口电压以及其他可行的方式来减小电源并列时的冲击。
3、加强#2低压厂用工作变、
380V
ⅠB段、保安
ⅠB2段母线及附属设备的巡检
力度,发现异常及时汇报。
4、如380VⅠB
段、保安
ⅠB2段上负荷发生故障跳闸,无论有无明显故障象征,均必须对该负荷回路作全面详细检查,测量绝缘电阻合格之后
,才能送电。
5、加强UPS的巡检,发现异常及时汇报,并联系检测、修理
处理。6、各值做好
UPS装置失电的事故预想。
7、如果发生
UPS失电,应当立即
检查故障原因,隔离故障点,尽快恢复运转
。8、如静态开关 ...