“断零”的防范与安全的接地
某相内设备大量烧坏的主要原因是三相四线回路的中性线(包括
TT系统的中性线和
TN系统的PEN线或中性线)断线引起。在我国它常被称作
“断零”。“断零”的防范三相四线配电回路内有时候会
发生某一相或两相设备大量烧坏的情况。有时同行认为这是三相负载不平衡造成三相电压不平衡引起的,负载轻的一相电压最高,使这一相的设备大量烧坏。这一解释只道出了部分原因,它还另有更深层次的原因。某相内设备大量烧坏的主要原因是三相四线回路的中性线(包括
TT系统的中性线和
TN系统的PEN线或中性线)断线引起。在我国它常被称作
“断零”。一.“断零”的危害“断零”的危害可用图
1来简单分析。图中相线
L1未带负载,
L2带-150
白炽灯泡,
L3带-15W
白炽灯泡,三相负载非常不平衡。若以电压表测量三
相电压,如果中性线未断线,会发现三个电压并没有多大的差异。这是因为这三相都是相同的
220V
绕组电压供电,他们的电压差异只在于三根相线上不同负载电流产生不同的电压降。而按照规范规定,相线和中性线上的总电压降最多不超过
5%,所以仅是三相负载不平衡是不会烧坏某相内的设备的。
先假设 ...