蓄电池组单瓶开路的危害及防范
1设备配置和运转
方式袁市变电站蓄电池组为日本汤浅电池株式会社生产,型号为
UXL330-2(104
瓶),1998
年10月投运。直流充电机为
1台许继电源
KCVA-20-50/360
,另1台金电电源
GZDW32-300-230-M
,直流系统接线如图
1所示。正常时只投
1台充电器供直流母线负荷,约
7 A,并对蓄电池进行浮充电,保持在
0.3 A;
每月定期对蓄电池组进行
1次均充,运转
人员每天对蓄电池组例行测量检查。
2单瓶开路故障的危害
蓄电池组运转
几年后,出现
35 kV
开关电磁机构在合闸时有时合得上、有时合不上的现象
;更为严重的是,当
35 kV
开关合闸瞬间,发生微机高频保护
(WXH-11/CX)
、微机故障录波装置烧坏、远方切负荷装置烧坏等。
3故障原因分析
(1)在35 kV
开关电磁机构合闸时,由于电流大,直流系统必须由充电器和蓄电池组共同提供合闸电流,但是由于蓄电池组开路不能提供补充电流,造成
35 kV
开关有时合得上、有时合不上。
(2)35
kV开关合闸瞬间,单一由充电器向
35 kV
合闸回路提供的大电流
( ...


雷达卡