等电位作业安全技术操作章程
(1)等电位作业一般在
66kV
及以上电压等级的电力线和电气设备上进行。若需在
35kV
电压等级进行等电位作业时
,应采取可靠的绝缘隔离措施。
10kV
及以下电压等级电力线路和电气设备上不得进行等电位作业。
(2)等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服
(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋
),且各部分应连接良好。屏蔽服内还应穿着阻燃内衣。严禁通过屏蔽服断、接接地电流
,空载线路和耦合电容器的电容电流。
(3)等电位作业人员对接地体的距离应不小于规程的有关规定
,对相邻导线的距离应不小于规程的有关规定
。(4)等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时
,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不得小于规程的有关规定
。(5)等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业
,一般在220kV
及以上电压等级的绝缘子串上进行。其组合
间隙不得小于规程的有关规定
。若不满足规程的有关规定
,应加装保护间隙。扣除人体短接的和零值的绝缘子片数后
,良好绝缘子片数不得小于规程的有关规定
。(6)等电位作业人员在电位转移前
,应得到工作负责人的许可。
转移电 ...