10kV
架空线路事故防范
10kV
架空线路的特点是农网线路多、供电半径长、全部为放射式供电线路。奉贤电网经过近几年以来
的农网改造以及绝缘线路改造,抗台风及防雷能力得到了特别大
增强,但
10kV
架空线路事故仍时有发生,本文就
10kV
架空线路的常发事故进行分析,并对
10kV
架空线路的反事故措施进行探讨,以求提高
10kV
架空线路的安全运转
水平。一、10kV
架空线路的常见事故及原因分析
根据运转
经验以及结合奉贤地区实际情况,
10kV
架空线路的常见事故有如下几种:
1.雷击事故
雷击10kV
架空线路事故有很多种,有绝缘子击穿或爆裂、断线、配变烧毁等
。雷击事故,固然与雷击线路这客观原因有较大关系,而设备缺陷也有非常大
关系,分析其设备原因主要有:
1.1绝缘子质量不过关。尤其是以往老线路上的某些型号的绝缘子质量存在缺陷,近一、两年来,本地区时有发生雷击绝缘子爆裂事故,引起
10kV
线路接地或相间短路;
1.210kV
线路防雷措施不足。
1998
年底开始,奉贤地区的配电变压器都更换了氧化锌避雷器,但很多
10kV
架空线路却没有安装线路型氧化锌避雷器(过电压 ...