10kV
线路接地的选线
我国配电网中性点的运转
方式,目前普遍采用不接地方式,这种运转
方式的缺陷是:当
10 kV
配网系统发生线路单相接地时,形成小电流接地,使配网的未接地线路的对地电压升高,如图
1,图中假设接地相为
A相,此时未接地的
10 kV
母线B相、C相的对地电压,远远高于
10kV母线相电压的额定值。由于非故障相电压升高,使整个配电系统承受长时间的工频过电压,对配电系统的设备及人身安全是极不利的。为了快速切除非瞬时性单相接地故障线路,提高配电系统的可靠性,保证配电系统设备及人身安全,变电站综合自动化系统中,配备有
10 kV
线路接地选线系统,用于判别及切除非瞬时性单相接地故障线路。
1接地选线原理
当10kV
配网系统发生单相接地故障时,故障相中负序及零电压方向与正序电压方向相反,正序、负序及电流方向相同,且零序电流方向滞后零序电压约
90°o
故障相中零序功率由线路流向电源侧,非故障
相中零序功率由电源侧流向线路。所以,中性点不接地配网系统中,发生单相接地故障时,系统中的电压电流有以下特定关系:
·在非故障线路中
3I0的大小,等于本线路的接地电容电流。
·故障 ...