(1)施工用电的线路设备按批准的施工组织设计装设,同时符合当地供电部门规定。
(2)机械设备的电气部分安装必须由电工负责安装,安装后定期检查。电气设备和电气线路绝缘良好并安装漏电保护器;配电室设置在标高较高处,按规范要求修建,并保持四周排水畅通。
(3)变压器必须设置接地装置,变压器为100KVA及以下时,接地电阻不得大于10欧姆,变压器为100K
VA以上时,接地电阻不得大于4欧姆,变压器周围设护栏,设门加锁,专人负责;近旁设
"高压危险,切勿靠近
"的警示牌。
(4)移动的电气设备的供电线使用橡胶套电缆;横过道路时必须穿管埋地敷设。
(5)各类电气开关和设备的金属外壳,必须设接地或接零保护,各种电气设备,分别装设专用开关、插头和插座。露天及作业棚内使用的开关、插座应装入配电箱内,箱底距地面高度不得小于1
.3m。(6)配电线路采用绝缘良好的电缆,不得采
用塑绞软线,不得使用裸导线。临时敷设的电线,不得将电线缠绕在钢筋、模板、脚手架、树木等物件上,必须安设绝缘支撑物。
(7)露天照明,采用防水灯头,残缺的灯头灯泡应当及时进行更换
,防止发生电击事故。
(8)在 ...