一:试验人员必须胜任工作,试验工作人员不得少于二人,并应有试验负责人,制定和执行安全措施。试验人员必须清楚试验目的、方法
(包括熟悉试验仪表的性能、使用方法等
)和应采取的安全措施。工作之前
,负责人应对试验工作中的安全注意事项进行检查,确认安全措施到位后,方可开始试验工作。
二:弄清楚试验的工作范围,不进行与该实验无关的其他工作。
三:要坚持试验前复查接线制度,确保试验接线正确。认真严格执行
试验前复查结线制度,可以提前纠正错误接线,避免由于错接线而发生的事故。
四:加压试验前,必须通知无关人员离开被试设备或退到安全范围以内
后才能进行试验,在对电缆进行冲击试验前,要确认电缆终端头悬空,并要有人值班看守现场,防止其他非工作人员靠近,发生人身触电事故。
五:对有大容量试品(大型变压器,电力电缆)等设备进行试验前后都必须充分放电。电缆冲闪试验终止或调整试验球间隙时,必须将操作箱电源切断,对脉冲电容彻底放电后,才可以进行其他工作。
六:加压试验工作的拉、合闸,必须相互呼应,正确传达口令。
七:加压试验倒换接线时,调压
器必须退至零位,拉开试验电源刀闸后才能进行 ...