Modbus TCP 通信功能应用示例
1. 控制要求
两台 PLC,其中一台型号为 S7-1200 CPU1215C DC/DC/DC,作为客户端(PLC_1);另
一台型号为 S7-1200 CPU1214C AC/DC/RLY,作为服务器(PLC_2)。要求通过 MODBUS TCP
协议实现两台 PLC 的通信与数据交换:
1)PLC_1 读取 PLC_2 保持寄存器中 10 个字的数据;
2)PLC_1 向 PLC_2 保持寄存器写入 10 个字的数据。
2. 系统结构
PLC_1 (S7-1200 CPU1215C DC/DC/DC)集成有两口交换机,采用两根以太网电缆,
分别连接 PC 机和 PLC_2,完成系统的网络连接。如图 7-18 所示系统硬件连接示意图。
图 7-18 硬件连接示意图
3. 创建新项目
打开 TIA PORTAL V13 SP1 软件,创建新项目“MODBUS-TCP 通信示例”;然后在项目树
下点击“添加新设备”,选择 CPU1215C DC/DC/DC(订货号:6ES7 215-1AG40- ...