1、导线选型:
导线的选择原理是采用经济电流密度法计算得到的。
计算步骤为:
(1)、通过⑴计算得出导线长期允许通过的最大电流|(安)
年最大电量
⑵、通过丁=年最大负荷计算得出年最大负荷利用小时数
T(3)、通过计算得到的最大负荷利用小时数后查取经济电流密度
J(4)(4)S通过/计算得出最大载流截面积S (mm2)
最后通过计算得到的最大载流截面积
S (mm
2)及导线长期允许通过的
最大电流
1(安),与典设中相应型号导线的技术参数进行对比分析后,
可确定最终选用的导线型号。(具体分析说明见分项内容)
P表示有功功率(即负荷预测目标年的负荷)
Ue表示额定电压
cos中表示功率因素(0.85及以上)
2、线路末端压降计算
钢芯铝材质虽然是较为理想的导电材质,但是随着供电半径的增加, 以及所选用的导线截面型号不同,影响了后期在线路上产生的损耗的 大小,即产生的压降的大小。因此需要对线路的压降进行计算校验, 以便后期可以有效的节能降损。
计算步骤为:
2.1.
(1)收集导线长度
L,所选的导线截面积
S⑵预测导线后期的最大有功功率
P⑶通过SC100计算得出电压降
(4)通过U2 ...