从安全性评价谈
“两票”管理的普遍问题
“两票”(工作票、操作票)的管理是电力企业安全管理最主要的一项工作,电力系统发生的人为责任事故,几乎无一例外地是由未能严格
执行“两票”引起。近年参加了省内外发供电企业的安全检查和安全性评价,发现各单位
“两票”或多或少存在一些问题,将这些问题加以归纳,从中吸教训,是很有益的工作。
1工作票常见错误
1.1电气工作票的接地线装拆记录不规范。
1.1.1
接地线的记录应反映在工作票票面和值(班)长日记以及专用登记本上,稍有差错就可能酿成事故。
1.1.2
工作票面上接地刀闸应用
“推上”表示;接地线用
“挂”表示,并
要注明确定地点,还应注明几号接地线(对接地刀闸应写明其设备编号),以便和接地线保存地点核对,防止带接地线合闸事故的发生
。1.1.3
值(班)长记录上已装上的接地线和以推上的接地刀闸不能有遗漏,要做到这一点除了要求值(班)长十分细心外,还要经常与专用记录进行核对;接地线(刀闸)专用记录对已装接地线(刀闸)和已拆接地线(刀闸)要一目了然,装拆的执行人签名应字迹工整,有两个执行人的,应各签各的名,严禁代签。
1.2应设而不设遮栏,应挂而不 ...