1、分歧管介绍与作用
分歧管也就是中央空调空调分歧管,俗称分支器(分歧器)。顾名思义就是为一头输入,但有多条输出的管子。主要用在中央空调VRV系统的管道安装中,其作用就是在中央空调多联机安装系统中,将管道中的制冷剂分流到室内机中,起到分流的作用。
分歧管连接主机和多个末端设备(蒸发器)的连接管,有气管和液管之分,气管口径通常比液管要粗,分歧管的选型是根据每个分歧管后所连接的室内机的容量来确定的。
2、分歧管的要求
通常分歧管是用紫铜管加工焊接而成,对于分歧管的选择、安装工艺相当重要。如R410A冷媒,这种冷媒相对于传统冷媒要环保,但是其压力也比传统冷媒要大,如果选择不当,安装后有可能出现泄露爆管。
22.3以下的口径用1mm厚铜管,31.8以下采用1.3mm铜管,35以上最好采用1.5mm铜管。分歧管应该是焊口均匀、规则、光滑、无虚焊、无脱焊现象。焊接安装会留下大量氧化物,因此系统要进行充氮焊接,管壁干净,内壁无黑点,无杂质。
3、分歧管的安装
需要注意!分歧管不能用三通代替,连接方式也不能反向,安装前先看一下铜管口径尺寸和所需分歧管口径尺寸是否一致。 ...