七、冷藏库氨制冷装置安全技术规程
氨压缩机的安全操作
1.1氨压缩机正常运转的标志为:
1.1.1氨压缩机的吸气温度一般高于蒸发温度5℃,氟机最高不超过15℃,排气温度一般不低于70℃,不高于150℃。
1.1.2油泵的排出压力应稳定,应比吸气压力高0.15~0.3MPa,油温一般保持在45~60℃,最高不超过70℃,最低不低于5℃。具体数值应参考压缩机制造厂的使用说明书。
1.1.3润滑油应不起泡沫(氟机除外),油面应当保持在油面视孔的1/2处或最高与最低标线之间。
1.1.4压缩机的滴油量应当符合制造厂说明书的有关规定。
1.1.5压缩机的卸载机构要操作灵活,工作可靠。
1.1.6压缩机的轴封温度一般不超过70℃,轴承温度一般不超过35~60℃,压缩机各运转摩擦部件温度不应超过室温30℃,压缩机机体不应有局部发热或结霜现象,表面温差不大于15~20℃。
1.1.7冷却水的温度应稳定,出水温度不超过30~35℃,进出水温差一般为3~5℃。
1.2制冷设备正常运转的标志
1.2.1水冷冷凝器的工作压力不超过1.5MPa。
1.2.2壳管式冷凝器冷却水的水压 ...