高压开关安装应当符合下述规定
:分解、清扫应当符合下述规定
:(1)瓷质件吊装时应按设备厂家标识的吊装点使用专用的配套工具进行吊装。
(2)组件翻身、移位时,应有专人统一指挥。
(3)应检查作业现场,确保无杂物、无积水,具备安装条件。
安装、调试应当符合下述规定
:(1)使用的吊具,应经检查无误后方可使用,通常应优先使用设备厂家提供的专用吊具。
(2)进入运转
区域内施工的作业人员应办理工作票,并应采取安全措施。
(3)在调整、检测、修理
开关设备及传动装置时,应有防止开关意外脱扣伤人的安全措施,工作人员应避开开关可动部分的动作空间。
(4)安装瓷件时,法兰螺栓应按对称受力顺序均匀多次拧紧。有力矩要求时,应使用力矩扳手,并应防止扳手滑脱。
(5)对于液压、气动及弹簧操作机构,严禁在存有应力及储能状态下进行拆装检测、修理
工作。(6)放松、拉紧开关的返回弹簧及自动释放机构的弹簧时,应用专用工具,不应快速释放。
(7)在运转
中的变电所及室内高压配电间搬动梯子、升降式作
业车、线材等长物时,应放倒搬运或降至最低,且应与带电设备保持足够的安全距离
。( ...