变电直流是供操作、保护、灯光信号、照明和通讯等设备使用,应有良好的电压质量和足够的输出容量及运转
稳定怀。直流电源在额定参数下稳定运转
和其回路的完好,是保证变电站正常操作和保护装置正确动作的必要条件。在系统发生故障时,伴有直流电源和回路故障,将使保护装置不能正确动作,开关不能跳合,造成或扩大事故。从
1988
年至1998
年的11年,湖南省电力系统共发生直流事故
37起,平均生年发生
2至4起。1列举事故
1.119
92年2月17日,220KV
酃湖变#2主变风冷装置全停跳闸。原因系主变风冷装置电源接至直流信号电
源,运转
人员因故取信号熔断器后,风冷装置失去电源,风冷装置全停保护装置延时跳闸。
1996
年又重复上述事故。
1.219
94年7月4日,100KV
酃湖变10KV
母线雷击,因
#103
蓄电池开裂,直流电阻增大,电压降低,致保护开关拒动,开关柜火烧连营,
2台主变有不同程度的损坏。
1.319
96年1月13日,500KV
云田变200KV
二次交流电压回路
6×14PT
增设的中间重动继电器熔断器质量不良,造成二次交流失压,
750M ...