变电站主设备操作原则
1.变压器的并列操作:
电压比、阻抗电压、接线组别相同的变压器方可并列运转
,若电压比和阻抗电压不同,则必须经过核算,在并列运转
时任一台都不过负荷时方可并列。
变压器并列、解列前应检查负荷分配情况,并将检查语句写入倒闸操作票中。
新投运或经大修的变压器并列前,应该先
进行核相,确保无误后
方可进行并列。
2.变压器的停送电
变压器停、送电前,应考虑中性点的倒换问题,确保停送电后直接接地的中性点数目不变。对于
110kV
及以上直接接地的中性点,倒换时应该先
合上另一台变压器的中性点接地开关,再拉开原来的中性点接地开关;如果是
35kV
消弧线圈进行倒换,则应拉开原已合上的变压器中性点接地开关,再合上另一台变压器的中性点接地开关。
变压器停电时,应该先
停低压侧,再停中压侧,最后停高压侧,操作时可先将各侧断路器断开,再按由低到高的顺序拉开各侧隔离开关。对于主变隔离开关,应该先
拉变压器侧,后拉母线侧,送电时顺序与此相反。
强油风冷变压器,投运前应该先
投入冷却器。
3.变压器有载调压分接开关操作
并列运转
的变压器,其调压操作应轮流逐级进行,一台变压器上不得连续进 ...